при поднятии трубки телефона, к которому подсоедина АСО и наборе
номера, АСО поднимает трубку и начинает оповещение. дистанционный
пульт отключен.

При тренировке в режиме компьютер- коммпьютер , АСО пишет - ошибка
ввода пароля, файл не найден. Хотя сообщение выполнено текстом.

Коробов В.В. Г Новосибирск.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
support
post Apr 24 2007, 12:21
Отправлено #2


Administrator
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 266
Регистрация: 1-June 05
Пользователь №: 1
City: Москва



Проверьте правильность установленного порога вызова для дистанционного запуска оповещения. Он должен быть выше напряжения в линии на 20-30 Вт.
Так же посмотрите информацию о работе комплекса - чтобы выявить от чего происходит запуск. Для проверки можно временно отключить дистанционный запуск комплекса.