Не запускается оповещение с кнопок, не запускается оповещение
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() ![]() |
Не запускается оповещение с кнопок, не запускается оповещение
lecsys |
![]()
Отправлено
#1
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6-December 19 Пользователь №: 134,305 City: Певек ![]() |
Здравствуйте.
Из родного комплекта потерялся при переезде блок с кнопками для запуска оповещения. Не могу понять почему не запускается оповещение простым замыканием контактов. Вижу четыре варианта: 1. Не правильно подбираю контакты (хотя вроде все беру из инструкции) 2. В блоке кнопок все было немного сложнее (возможно замыкание через какие то резисторы или не два провода) 3. Что то не так выставлено в настройках Запуск оповещения (стоит галка на замкнуть/разомкнуть 1-е реле на запуске/останове оповещения) 4. В начале перепутал порядок контактов и замыкал вместо 7-8 1-2 и что то вышло из строя Собственно история. Когда то давно была централизованная закупка сего комплекса. Какое то время он постоял а потом за ненадобностью (не нашлось применения в реальности) был убран в шкаф. Сейчас после установки сигнализации про него вспомнили и решили задействовать чтоб при срабатывании сигнализации (пожарной или охранной) рассылались голосовые оповещения ответственным лицам (в сигнализации есть программируемые реле с "сухими контактами" на которые можно было бы вывести контакты от кнопок для включения разных режимов). Ну а кнопки найти не получилось. Сама система установлена и работает (если включать режимы непосредственно на ПК) Нужна помощь. |
Olga T. |
![]()
Отправлено
#2
|
![]() Специалист СЮРТЕЛЬ ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 37 Регистрация: 14-January 08 Из: г. Москва Пользователь №: 2,629 City: Москва, Усиевича, 5 ![]() |
Здравствуйте! Рекомендуем купить проводной пульт дистанционного управления. Стоимость – 2 500 руб. На сегодняшний день вы можете приобрести как пульты на три режима запуска под SEL ALERT - 4, так и на четыре режима для SEL ALERT NET - 2.
|
lecsys |
![]()
Отправлено
#3
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6-December 19 Пользователь №: 134,305 City: Певек ![]() |
Здравствуйте.
Вы наверное не поняли. Дело как раз в том что мне нужен запуск не через пульт а с внешних реле. Мы только по этому собственно и не могли ее использовать по назначению столько лет (и потерялся он при переезде по этому). Потому мне и нужна схема самого пульта (так как по схеме из инструкции контакты не отрабатывают почему то) З.Ы. Понятно что был бы пульт я бы его разобрал и посмотрел как там внутри все реализовано, просто никто и не думал что когда то она будет запущена, ее уже и списать давно успели, это я какого то черта плату и диск с драйверами сохранил. |
lecsys |
![]()
Отправлено
#4
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6-December 19 Пользователь №: 134,305 City: Певек ![]() |
QUOTE(Olga T. @ Dec 11 2019, 00:19) Здравствуйте! Рекомендуем купить проводной пульт дистанционного управления. Стоимость – 2 500 руб. На сегодняшний день вы можете приобрести как пульты на три режима запуска под SEL ALERT - 4, так и на четыре режима для SEL ALERT NET - 2. Здравствуйте. Вы наверное не поняли. Дело как раз в том что мне нужен запуск не через пульт а с внешних реле. Мы только по этому собственно и не могли ее использовать по назначению столько лет (и потерялся он при переезде по этому). Потому мне и нужна схема самого пульта (так как по схеме из инструкции контакты не отрабатывают почему то) З.Ы. Понятно что был бы пульт я бы его разобрал и посмотрел как там внутри все реализовано, просто никто и не думал что когда то она будет запущена, ее уже и списать давно успели, это я какого то черта плату и диск с драйверами сохранил. |
Olga T. |
![]()
Отправлено
#5
|
![]() Специалист СЮРТЕЛЬ ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 37 Регистрация: 14-January 08 Из: г. Москва Пользователь №: 2,629 City: Москва, Усиевича, 5 ![]() |
QUOTE(lecsys @ Dec 13 2019, 01:25) Здравствуйте. Вы наверное не поняли. Дело как раз в том что мне нужен запуск не через пульт а с внешних реле. Мы только по этому собственно и не могли ее использовать по назначению столько лет (и потерялся он при переезде по этому). Потому мне и нужна схема самого пульта (так как по схеме из инструкции контакты не отрабатывают почему то) З.Ы. Понятно что был бы пульт я бы его разобрал и посмотрел как там внутри все реализовано, просто никто и не думал что когда то она будет запущена, ее уже и списать давно успели, это я какого то черта плату и диск с драйверами сохранил. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какое у вас устройство оповещения. SEL ALERT NET-2 или SEL ALERT-4? |
Olga T. |
![]()
Отправлено
#6
|
![]() Специалист СЮРТЕЛЬ ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 37 Регистрация: 14-January 08 Из: г. Москва Пользователь №: 2,629 City: Москва, Усиевича, 5 ![]() |
Если у вас плата, то вы должны были подключать контакты согласно таблице 3 на странице 6 Инструкции.
Если у вас устройство SEL ALERT NET-2, то вы должны были подключать контакты согласно табл. 7 на странице 7 инструкции. После подключения рекомендуем произвести тестирование при помощи программы selalert_test.exe , которая входит в состав программного комплекса. Потом просьба сообщить нам его результаты. |
lecsys |
![]()
Отправлено
#7
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6-December 19 Пользователь №: 134,305 City: Певек ![]() |
QUOTE(Olga T. @ Dec 18 2019, 00:49) Если у вас плата, то вы должны были подключать контакты согласно таблице 3 на странице 6 Инструкции. Если у вас устройство SEL ALERT NET-2, то вы должны были подключать контакты согласно табл. 7 на странице 7 инструкции. После подключения рекомендуем произвести тестирование при помощи программы selalert_test.exe , которая входит в состав программного комплекса. Потом просьба сообщить нам его результаты. Если бы еще понять что testallert.exe делает... Устройство определяет как Alert 4(4) 350 но по порядку. У нас установлена плата в ПК. Подключать согласно таблице в инструкции я попытался сразу. Но в начале я перепутал номера контактов (не сразу понял что в инструкции нумерация идет по разъему а не по вилке). testallert.exe логи сохраняет где то? Или принт скрин делать? |
support |
![]()
Отправлено
#8
|
![]() Administrator ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 271 Регистрация: 1-June 05 Пользователь №: 1 City: Москва ![]() |
Раз у вас плата в ПК значит это модель SEL ALERT-4, и подключать ваше реле надо к контактам 3-го разъема. Для первого режима контакты 8 и 5, для второго режима 8 и 7, для третьего 8 и 6.
Замыкание должно быть кратковременным. Для начала можно просто проверить без реле. Обжать разъем и замыкать указанные контакты. Соответственно должен запускаться выбранный режим оповещения. Программа testalert.exe логов не делает, она проверяет поток с платы оповещения. В ней необходимо выбрать плату, нажать кнопку Start. И при замыкании контактов в ней должно меняться значение в одном из столбцов. |
lecsys |
![]()
Отправлено
#9
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6-December 19 Пользователь №: 134,305 City: Певек ![]() |
Пробовал замыкать по этой схеме.
Один раз сработал первый режим, а потом тишина. Ничего не происходит. И в тесте тоже. Точнее в тесте происходит что то в столбце Dp но это вне зависимости от того замыкаю контакты я или нет. Не пойму как вставить принтскрин, ато выложил бы. |
support |
![]()
Отправлено
#10
|
![]() Administrator ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 271 Регистрация: 1-June 05 Пользователь №: 1 City: Москва ![]() |
В рабочем ПО есть защита от повторных срабатываний. Возможно поэтому сработало один раз. Главное проверили что реагирует. Теперь вы можете подключать ваше реле к этим контактам. Главное чтоб было замыкание с размыканием, а не постоянное замыкание.
|
lecsys |
![]()
Отправлено
#11
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6-December 19 Пользователь №: 134,305 City: Певек ![]() |
QUOTE(support @ Dec 19 2019, 16:30) В рабочем ПО есть защита от повторных срабатываний. Возможно поэтому сработало один раз. Главное проверили что реагирует. Теперь вы можете подключать ваше реле к этим контактам. Главное чтоб было замыкание с размыканием, а не постоянное замыкание. Так а на какое время включается защита? Я перезапускал комплекс (разве что только ПК не перезагружал) |
lecsys |
![]()
Отправлено
#12
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6-December 19 Пользователь №: 134,305 City: Певек ![]() |
Все, понял.
До перезагрузки комплекса |
support |
![]()
Отправлено
#13
|
![]() Administrator ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 271 Регистрация: 1-June 05 Пользователь №: 1 City: Москва ![]() |
QUOTE(lecsys @ Dec 19 2019, 10:01) Не должно быть так. Единственное ограничение повторного запуска (исключая кратковременное замыкание) это уже работающее оповещение. В логах у вас должна быть запись "Запуск %d-го режима по кнопке с пульта" Далее информация о запуске оповещения и об остановке оповещения. После этого можно не перегружая комплекс снова запустить оповещение с пульта |
![]() ![]() ![]() |
Упрощённая версия | Сейчас: 19th January 2021 - 15:11 |